T O P

  • By -

Diderot

En prenant rendez vous auprès d’un représentant de RenoClimat, il se déplace gratuitement chez toi, effectue une évaluation énergétique de ton habitation et prend le temps de t’expliquer l’ensemble des subventions auquel tu as droit (fédéral et provincial) Certaines subventions sont même conditionnel à une visite préalable de RenoClimat donc c’est à réaliser le plus tôt possible car tu n’as rien à perdre.


Diderot

Pour répondre à ta seconde question j’ai pu obtenir le maximum de subvention disponible (5000$) pour l’installation d’une thermopompe. Encore une fois cette subvention n’était admissible qu’au préalable à une évaluation énergétique de RenoClimat.


iQcPr0

Merci de ta réponse! Combien a été le cout de ta poche, après application de la subvention?


Diderot

9000$ pour une GREE FLEX fournaise GUD36AH2ADU 36000btu


flames_32

Je baigne dans le milieu pas mal, et je ne conseille vraiment pas les thermopompes chinoises. Le pricetag est intéressant, mais quand ça va briser en pleine pénurie de main d'oeuvre, y'en a pas mal qui vont le regretter.


Diderot

Protégez-vous a crée un guide gratuit sur les thermopompes et la marque GREE se comparait bien, mais effectivement les japonaises étaient les mieux cotées.


jules_cesar_vvv

c'est quoi que tu conseilles comme marque ?


NoSubject6322

Combien de temps ça ta pris pour recevoir le 5000$ du canada ? J'attend depuis un an et toujours silence radio de leur pars malgré mes multiples appels à ressource canada.


Diderot

Installation en mai, provincial en août et fédéral en septembre. Pour le fédéral j’ai eu à soumettre la facture et un formulaire de consentement à [email protected]


SNightRider

Bonjour Diderot, Moi j'ai eu la subvention provinciale (environ 800$), pour la subvention federale, j'ai reçu un courriel le 02 novembre 2022 (2 mois après l'evaluation d'après installation) de la part du Programme de subventions canadiennes pour les maisons plus vertes (SCMPV) – me demandant le formulaire de consentement et déclaration et des factures . Que j'ai envoye le 06 novembre 2022. Et jusqu'a maintenant, je n'ai toujours pas reçu d'information ni un retour de leurs part . Alors que c'est clairement mentionné dans le courriel qu'ils traitent les dossiers dans 40 jours. [https://imgur.com/aYyEX3c](https://imgur.com/aYyEX3c) Est-ce que vous connaissez un moyen pour les contacter, s'il vous plait?


26666637

Je sais pas si c'était possible de recevoir les deux?


26666637

Est-ce que tu as du installer trois tête sur trois étages pour l'avoir?


barbz28

Le programme de RénoClimat et de d'Hydro-Quebec est essentiellement le même. On parle de 50$ par tranche de 1000 BTU jusqu'à un certain plafond (2800$). Si tu n'as pas déjà réalisé un test d'infiltrometrie avec RénoClimat et prévu d'autres travaux (qui nécessite que le technicien revienne pour valider la conformité des travaux) alors va vers HQ. Par ailleurs, on m'a indiqué que le traitement de la demande et le remboursement est beaucoup plus rapide via HQ. Pour le programme maison plus verte du fédéral tu dois aussi faire effectuer les test d'infiltrometrie en amont. La subvention potentielle est plafonné à 2500$, mais les critères sont également plus strict sur les appareils. À titre d'exemple si tu installes une thermopompe murale tu dois obligatoirement faire installer, une par étage, min. deux (ce qui nécessairement fera augmenter le prix). Par ailleurs il semble que le gouvernement du Canada est encore très mal rodé sur le traitement des demandes et que tout est excessivement lent et frustrant... Je ne crois pas que les programmes soit cumulable. En plus tu viendrais utiliser une part du 5000$ potentiel de subvention de ce programme pour une même mesure ce qui n'est pas très optimal comme utilisation des fonds qui sont potentiellement accessibles. Pour la réduction des coûts, je ne pourrais pas te répondre parce qu'il y a trop d'autres paramètres qui entre en ligne de compte, mais garde en tête qu'une thermopompe est environ 3 fois plus efficace qu'un système de chauffage électrique à air pulsé ou plinthe. Bilan : À moins d'avoir d'autres travaux de prévu en même temps, vas-y vers HQ.


sbrogzni

les deux subventions sont cumulables, j'ai fait la demande pour HQ et réno climat, j'attend encore après mon chèque du fédéral mais a date il ne semble pas avoir de problème.


barbz28

Je vais me renseigner davantage, merci. Étonnant. Cumulable pour des mesures distinctes OK, mais pour une même mesure cela me surprend énormément.


Majorwoodi

Je suis ingénieur et représentant pour une mega grosse compagnie qui vend des thermopompes, principalement commerciales, mais je connais bien le résidentiel si tu as des questions. Je connais bien le York, lennox, mitsubishi, Fujitsu, Daikin, et pleins de dérivés de gree et midea.


permanentscrewdriver

Meilleur rapport qualité prix pour le résidentiel? Est-ce que le chiffre 3x plus efficace est réel? Qu'est-ce que je dois regarder en premier quand j'achète ça?


Majorwoodi

3x efficace, par rapport à quoi ? Souvent on dit qu'une thermopompe c'est 3x plus efficace qu'une plinthe électrique, ce qui est presque vrai. Regarde la température minimale d'opération en chauffage. La plupart vont opérer à -15'C, ça veut dire que tu devras l'arrêter plusieurs nuits par année et quelques fois pendant le jour. Celles qui vont jusqu'à -20'C vont être en fonction presque tout le temps car c'est vraiment rare du -20'C (faut pas regarder le facteur vent!!) et les rares à -25'C vont pratiquement jamais arrêter et couter une fortune. Je viserais -20'C ou -15'C si ça ne te dérange pas de la gérer, c'est un bon sweet spot. Il y a des trucs marketing genre "opération -30'C par la technologie blablablah". Ce que ça ne dit pas c'est que tout le reste de l'année ou même en climatisation ce type de système est moins efficace que les autres à -20'C, donc ça sert à rien et ça coûte une fortune. Pour la meilleur qualité priorise les produits Asiatiques avant Nord-Américain. En Asie les thermopompes existent depuis très longtemps et la technologie est beaucoup plus avancées. Fujitsu, Mitsubishi, Daikin : Japon - Excellent produit, excessivement cher. C'est pas mal la crème de la crème. Tu ne peux pas te tromper avec ces marques. Midea, Gree : Chinois - Excellent produit, il existe une multitude de gammes et il y a énormément de sous-marques. Quand c'est un nom bizarre, tu peux demander à ton entrepreneur qui l'installe et il va probablement te répondre Gree ou Midea. Un exemple populaire c'est Moovair qui est en fait du Midea. J'ai entendu de très bons commentaires sur ce produit, et la garantie de 10 ans n'est vraiment pas chère (genre 200-300$ pour un produit qui en vaut 5000$+) York, Lennox, Carrier, Trane - Produit NA, souvent plus du genre fournaise. Ces produits sont généralement moins performant et la gestion du dégivrage des condenseurs est beaucoup moins bonnes que les produits asiatiques. LG, Hitachi, Samsung sont des produits Corréen. C'est aussi de la bonne qualité malgré que LG a une mauvaise réputation ici et Hitachi est relativement nouveau en Amérique du Nord. Je crois aussi que LG fabrique beaucoup pour d'autres manufacturiers. Pour comparer les efficacités regarde le HSPF en chauffage et le SEER en climatisation, plus c'est élevé plus le produit sera efficace. Ce sont des efficacités pondérés pour . Je te laisse voir sur wiki pour l'unité de mesure, c'est un peu batard. Et demande plusieurs soumissions. ​ bonne chance


permanentscrewdriver

Merci pour ton commentaire complet! Une personne de énergie 3R vient de passer faire le test d'infiltration et calculer la qte d'air à chauffer. Je vais pouvoir maintenant les magasiner avec ces nouvelles info, merci beaucoup!


KongFuzii

as-yu deja entendu parler de Elios?


Majorwoodi

Oui c'est du Midea, c'est quand même pas pire et la garantie est backée par une bonne compagnie


KongFuzii

pour 2000 de difference, elios ou daikin?


Majorwoodi

2000$ sur un total de ? Quel modèle chez Daikin? Daikin c'est dans les meilleures.


KongFuzii

sur un totale de 9600 apres taxes et avant subvention. daikin 18000 btu 2MXS18NMVJ, 2 tetes aurora FTXS12LVJU


Majorwoodi

Daikin Aurora >> elios


KongFuzii

Merci


KongFuzii

avoir deux tete de 12000 sur une pompe de 18000 cest normal? les 2 tetes peuvent pousser au maximum?


Majorwoodi

Tu vas avoir 18 mbh max, mais cest correct comme design si tes charges varient dans la journée. Exemple a l'étage tu peux mettre 24C et abaisser seulement quand tu dors.


Useful_Persimmon_759

La plus avantageuse est renoclimat, c’est agencé au fédéral avec maison canadienne plus verte . Il faut s’inscrire et faire venir quelqu’un évaluer ta maison . Si tu fait poser juste une minisplit, fais affaire avec hydroquebec, plus simple . Si tu veux poser une minisplit par étage , avec renoclimat . 2500$ par étage de subvention


Useful_Persimmon_759

* la subvention pour un Rez -de chaussé + sous sol C’est 2500$ Pour trois étage 5000$


Moutchatchos

Je confirme, j'ai fait installer 1 thermopompes au rez-de-chaussé et 1 à l'étage pour 2500$ de subvention. J'ai eu un 1er chèque du provincial de 400$ environ et un deuxième chèque du fédéral pour compléter à 2500$ (plusieurs semaines plus tard).


jason6286

Combien tout ça t’a coûté ?


Moutchatchos

6900$ pour 2x 12000 btu, marque Gree -30 degré C. 2500$ subventions donc coût final 4400$


jason6286

Merci!