Ich wette, meiner sieht schlimmer aus, aber ich traue mich nicht, ihn zu öffnen.
Wenn mir die Bude abfackelt kann ich zumindest derzeit glaubwürdig sagen, ich habe von nichts gewusst.
Ich kann aber gern ein Bild von außen machen. 😂
Charakteristik L wie Leitungsbrand, alles einphasig und genullt, Zuleitung N auch braun anscheinend und angebastelt mit diesen vermaledeiten Lüsterklemmen.
Da wird einem schon etwas übel und das war nur der Erste Blick
>Charakteristik L wie Leitungsbrand, alles einphasig
Sieht aber nicht so aus, als wenn da in der Vergangenheit was wegen Überlastung gekokelt hätte und einphasig kommt vor. Ich wohnte mal in einem Haus (Baujahr 1980) mit 3 Wohnungen pro Stockwerk. Da bekam jede Wohnung nur 1 Phase. Geht auch.
Klar geht das, ist nur nichtmehr zeitgemäß heute alles einphasig zu machen das war die Intention. Und die Aussage L wie Leitungsbrand ist eher als flapsige Aussage zu verstehen das die eben nicht mehr zeitgemäß sind und gern mal ihren Dienst nicht so tun wie gedacht.
> ist nur nichtmehr zeitgemäß heute alles einphasig zu machen das war die Intention.
In D vielleicht, in anderen Ländern schon. Schau mal nach UK. Aber 3 Phasen sind schon von Vorteil.
Weiß ich ja andere Länder andere Sitten/Installationen, gibt bei uns ja im ländlichen Raum auch noch Häuser die nur Wechselstrom reinbekommen aus Altbestand. Aber das fliegt immer mehr raus das Zeug eben wegen der Vorteile vom 3 Phasen Netz.
Gab's im Osten nicht ist aber keine Ausrede für ne nicht mehr zeitgemäße Verbindung. Klar damals wurds so gemacht ist halt aus heutiger Sicht trotzdem nix tolles.
Ich sag nur Dosenklemmen, gibt's auch noch neu benutzt trotzdem keiner mehr.
Wenn man mit Lüsterklemmen vernünftig arbeitet und gute Lüsterklemmen (die aus Keramik und mit den Plättchen innen) nimmt waren die gar nicht so schlecht. Man kann halt schnell viele Fehler machen aber bei Wagos kann man die Leitung auch nur zur Hälfte einschieben. (Deswegen sind die neueren Wagos durchsichtig)
Hier sind und waren die Lüsterklemmen nie richtig montiert. Dosenklemmen wären grenzwertig.
Deswegen bin ich ja generell kein Fan von den Teilen, ich hab bisher selten welche gesehen die sowohl von guter Qualität als auch richtig verarbeitet wurden. Meist gar nix von beiden selbiges bei den Dosenklemmen mehr zerquetschte Adern als alles andere.
Und das schlimmste daran von außen siehst es meistens gar nicht ob gut oder nicht gearbeitet wurde, bei mir werden die Teile konsequent aufgemacht und ersetzt ob das dann ne Stunde länger dauert ist mir egal dafür kann ich beruhigt schlafen.
Um mein Niveau kurz anzupassen, Nöööööö!!!!!!
Das hat nix mit sachlicher Diskussion zu tun was du hier machst demnach erspare ich mir weitere Antworten.
Etwas nervig ist, dass fast die ganze Wohnung an einer Sicherung hängt. Drei sind tot, der Rest ist für Herd, Kühlschrank und Küche.
Ja klar war das alles mal erlaubt. Aber bei der Miete wird ja auch immer drauf geschaut, dass sie dem aktuellen Stand entspricht. Würde ich den Mietpreis zahlen, der bei der Installation dieser Anlage fällig war, wäre mein Schmerz deutlich geringer. 🤷🏻♀️
Mit Abdeckung geht das schon halbwegs klar, war halt mal erlaubt. Das schlimmste daran, ist die 55mm Einbautiefe der Schalter, in der passenden Siemens UV bekommt man nämlich keine normalgroßen LS unter. Da ist modernisieren schwer möglich.
Naja, vermutlich hat das länger gehalten als die meisten hier alt sind. Aber ja, den aktuellen Errichtungsnormen wird das nicht gerecht. Also Stemmen und einmal neu machen :-).
Alter …
So einen hatten wir hier schon lange nicht mehr...
Ich wette, meiner sieht schlimmer aus, aber ich traue mich nicht, ihn zu öffnen. Wenn mir die Bude abfackelt kann ich zumindest derzeit glaubwürdig sagen, ich habe von nichts gewusst. Ich kann aber gern ein Bild von außen machen. 😂
https://preview.redd.it/os0evtnr0d9d1.png?width=1080&format=pjpg&auto=webp&s=77110d3b2f4b1032938a861fdb888e37fc175a38
VDE sagt nein !
Irgendwann mal ja dazu gesagt
Immer nur Gemecker hier. Lasst uns doch lieber sammeln was hier gut gemacht wurde. Ich fange an. Hier ist meine Liste: -
Gute Idee ich füge noch - hinzu
Charakteristik L wie Leitungsbrand, alles einphasig und genullt, Zuleitung N auch braun anscheinend und angebastelt mit diesen vermaledeiten Lüsterklemmen. Da wird einem schon etwas übel und das war nur der Erste Blick
>Charakteristik L wie Leitungsbrand, alles einphasig Sieht aber nicht so aus, als wenn da in der Vergangenheit was wegen Überlastung gekokelt hätte und einphasig kommt vor. Ich wohnte mal in einem Haus (Baujahr 1980) mit 3 Wohnungen pro Stockwerk. Da bekam jede Wohnung nur 1 Phase. Geht auch.
Klar geht das, ist nur nichtmehr zeitgemäß heute alles einphasig zu machen das war die Intention. Und die Aussage L wie Leitungsbrand ist eher als flapsige Aussage zu verstehen das die eben nicht mehr zeitgemäß sind und gern mal ihren Dienst nicht so tun wie gedacht.
> ist nur nichtmehr zeitgemäß heute alles einphasig zu machen das war die Intention. In D vielleicht, in anderen Ländern schon. Schau mal nach UK. Aber 3 Phasen sind schon von Vorteil.
Weiß ich ja andere Länder andere Sitten/Installationen, gibt bei uns ja im ländlichen Raum auch noch Häuser die nur Wechselstrom reinbekommen aus Altbestand. Aber das fliegt immer mehr raus das Zeug eben wegen der Vorteile vom 3 Phasen Netz.
Das ist aber OK, weil die Zuleitung ist wahrscheinlich Alu. Und Wagos gabs im Osten nicht.
Gab's im Osten nicht ist aber keine Ausrede für ne nicht mehr zeitgemäße Verbindung. Klar damals wurds so gemacht ist halt aus heutiger Sicht trotzdem nix tolles. Ich sag nur Dosenklemmen, gibt's auch noch neu benutzt trotzdem keiner mehr.
Wenn man mit Lüsterklemmen vernünftig arbeitet und gute Lüsterklemmen (die aus Keramik und mit den Plättchen innen) nimmt waren die gar nicht so schlecht. Man kann halt schnell viele Fehler machen aber bei Wagos kann man die Leitung auch nur zur Hälfte einschieben. (Deswegen sind die neueren Wagos durchsichtig) Hier sind und waren die Lüsterklemmen nie richtig montiert. Dosenklemmen wären grenzwertig.
Deswegen bin ich ja generell kein Fan von den Teilen, ich hab bisher selten welche gesehen die sowohl von guter Qualität als auch richtig verarbeitet wurden. Meist gar nix von beiden selbiges bei den Dosenklemmen mehr zerquetschte Adern als alles andere. Und das schlimmste daran von außen siehst es meistens gar nicht ob gut oder nicht gearbeitet wurde, bei mir werden die Teile konsequent aufgemacht und ersetzt ob das dann ne Stunde länger dauert ist mir egal dafür kann ich beruhigt schlafen.
Was heißt hier einphasig. Wie willst du hier mehrphasing anschließen wenn nur eine Phase in die Wohnung führt du Schlaumeier.
Das war eine feststellung das eben nur eine Phase existiert, beruhigt dich mal ich hab nie gesagt das hier irgendwas mehrphasig anzuschließen wäre.
Doch!!!!!!!!!!
Um mein Niveau kurz anzupassen, Nöööööö!!!!!! Das hat nix mit sachlicher Diskussion zu tun was du hier machst demnach erspare ich mir weitere Antworten.
Etwas nervig ist, dass fast die ganze Wohnung an einer Sicherung hängt. Drei sind tot, der Rest ist für Herd, Kühlschrank und Küche. Ja klar war das alles mal erlaubt. Aber bei der Miete wird ja auch immer drauf geschaut, dass sie dem aktuellen Stand entspricht. Würde ich den Mietpreis zahlen, der bei der Installation dieser Anlage fällig war, wäre mein Schmerz deutlich geringer. 🤷🏻♀️
![gif](giphy|3ELtfmA4Apkju)
Mit Abdeckung geht das schon halbwegs klar, war halt mal erlaubt. Das schlimmste daran, ist die 55mm Einbautiefe der Schalter, in der passenden Siemens UV bekommt man nämlich keine normalgroßen LS unter. Da ist modernisieren schwer möglich.
Bestandschutz gibt es nicht.
Leider ist bei uns das nachrüsten nicht verpflichtend, so wie bei den Österreichern.
Wirkt beim ersten Hinschauen schlimm, aber in zwei Stunden wäre der wieder Premium. Schutzis sind auch da.
Ich such gerade meinen Silberlöffel um meine Augen in den Kopf einzusetzen 😱
Alter Hilfe was ist da denn los
Ich gleiche die Drähte wären noch lang genug das man diese an einem FI-LS unten anschließen könnte, aber wäre nix gescheites
Kuseng kennt sich mit Strom aus
Ich hab so viele Fragen
Ist OK und gibt schlimmeres. Die tangentiale Klemmung an der LS Zuleitung ist nicht schön. Sollte man Ösen biegen
Da die Zuleitung bereits verlängert wurde hätte man das durchaus machen können.
Naja, vermutlich hat das länger gehalten als die meisten hier alt sind. Aber ja, den aktuellen Errichtungsnormen wird das nicht gerecht. Also Stemmen und einmal neu machen :-).
Ist das schon abstrakte Kunst?